研发大楼电梯有没有定期检查维护
2023-12-29 09:08:39
593次阅读
2个评论
研发大楼第一个电梯,已经好几次碰到这个电梯出故障了。分明是下楼,运行到一半突然停住,往下掉一段然后上行一层就不动了。想知道公司有没有对电梯定期检查维修。希望公司重视一下。保障员工生命安全。
收藏 0 0
    2023-12-29 14:18:22
    首先对你提出的这个问题,设备能源动力部作为特种设备管理部门高度重视,立即与三菱维保公司进行了联系,经过与维保公司沟通你提出的这个问题已经于2023年12月29日由维保人员进行了解决,其次,研发大楼的电梯已经在2023年10月进行了年度检验,并且检验合格,最新的特种设备使用标志已经悬挂在电梯内,另外电梯维保单位每半个月会对电梯进行一次检查、保养、维护工作,维保单位对研发大楼的电梯进行了设置,如果半个月维保单位不来公司(特殊情况除外)进行检查、保养、维护工作,电梯将不能使用,请您放心,我部门将高度关注电梯的安全管理工作,保证电梯的正常运转。公司所有的电梯全部检验合格,并且电梯维保单位每半个月都会对其进行检查、保养、维护工作
    2023-12-29 13:36:57